Stellpult 5075 mit 3 anschlüssen

Verfasst: 13.06.2018, 20:37
von Polarfire
Hallo
Ich bin neu hier
Ich bin gerade dabei eine gartenbahn zubauen
Jetzt habe ich einen Stellpult mit 3 Kabel Anschüssen und meine weichen haben aber nur 2
Kann ich mit dem Stellpult die Weichen ansteuern
Wenn ja wie
Danke schon mal im Voraus
Gruß
Sebastian

Re: Stellpult 5075 mit 3 anschlüssen

Verfasst: 13.06.2018, 21:55
von Streckenposten
Hallo Sebastian,

die 3-poligen Stellpulte sind eigentlich für die alten 3-poligen Weichenantriebe.

Die 2-poligen Stellpulte für die aktuellen 2-poligen Antriebe haben im inneren 2 Dioden eingebaut. Wenn diese beim alten Stellpult nachgerüstet werden, sollte es funktionieren.

So wie das 3-polige Pult ist, kann es die 2-poligen Antriebe nicht stellen.

Viele Grüße